RS485数采仪与上位机WinCC通讯实例演示
回复 | 人气 | 打印
大连德嘉工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-14 08:46:51 楼主

   

分享下客户通过大连德嘉ModbusTCPModbusRTU模块,将数采仪设备(RS485)与上位机wincc通讯的小例子,下面是客户用的数采仪的相关资料说明,中控室采用Modbus RTU协议通信。


图片1.png


现在这个数采仪设备默认地址是1,串口波特率为9600,数据位8,停止位1,无校验;采用的是Modbus 03功能码,寄存器地址是从40001地址开始的,(这里解释下40001这个地址不是真正的Modbus起始地址,只不过地址方式是4xxxx,实际的起始地址是从1开始的),然后两个寄存器存放的是Float的数据类型。

 

接下来介绍下ModbusTCPModbusRTU转换器设置的相关参数:

(1)设置转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器进入IP地址设置

图片2.png

图片3.png


2Modbus RTU侧从站设置

图片4.png

这里选择对应的波特率、校验位、停止位,下面以连接7个从站为例,分别介绍各从站地址与WinCC地址的对应关系,先将具体对应关系列出:

 

第一种方式:从站只有一个,站号为 1

 

第二种方式:从站共有七个,站号为 1-7

modbus TCP 起始地址与 modbus 从站的对应关系

00000-09999 对应 1 号从站 0-9999

10000-19999 对应 2 号从站 0-9999

20000-29999 对应 3 号从站 0-9999

......

50000-59999 对应 6 号从站 0-9999

60000-65535 对应 7 号从站 0-5535

 

第三种方式:从站共有 66 个,站号为 1-66

modbus TCP 起始地址与 modbus 从站的对应关系

00000-00999 对应 1 号从站 0-999

01000-01999 对应 2 号从站 0-999

02000-02999 对应 3 号从站 0-999

......

64000-64999 对应 65 号从站 0-999

65000-65535 对应 66 号从站 0-535

 

下面是上位机wincc中相关的设置:

1. 连接参数设置

WinCC中添加ModbusTCPIP驱动,然后建立一个新的连接,如下

图片5.png

2.WinCC中对应的地址

1)从站地址为1对应WinCC的地址

图片6.png

2)从站地址为2对应WinCC的地址

图片7.png

3)从站地址为3对应WinCC的地址

图片8.png

4)从站地址为4对应WinCC的地址

图片9.png

5)从站地址为5对应WinCC的地址

图片10.png


通过以上的概述,就能通过ModbusTCPModbusRTU模块将数采仪设备与上位机WinCC实现通讯。


分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

大连德嘉工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-14 16:03:03 1楼
 

当然,也可以用66个的连接,但是ModbusTCP起始地址要进行改动,如站号是2时,就从1000开始……

  回复 引用 举报
nihao12315 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-25 11:14:42 2楼
 

第二种方式:从站共有七个,站号为 1-7

modbus TCP 起始地址与 modbus 从站的对应关系

00000-09999 对应 号从站 0-9999

10000-19999 对应 号从站 0-9999

20000-29999 对应 号从站 0-9999

......

50000-59999 对应 号从站 0-9999

60000-65535 对应 号从站 0-5535

 


  回复 引用 举报
大连德嘉工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-25 17:09:22 3楼
 


回复内容:

对: nihao12315 第二种方式:从站共有七个,站号为 1-7modbus ... 内容的回复!

任你博-------------------------

任你博您是用过我们的这款转换器了吗,这样就能在wincc里直接读取下面的485方式的设备了,是不是很方便?

  回复 引用 举报
plc2dcs 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-25 21:39:19 4楼
 

任你博学习一下,谢谢,我一般都用Simatic net连第三方

  回复 引用 举报
大连德嘉工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-26 13:23:37 5楼
 


回复内容:

对: plc2dcs 学习一下,谢谢,我一般都用Simatic net连第三方 内容的回复!

任你博-------------------------

任你博嗯,这种是直接一点,肯定是比较稳定的,原来还有的是先通过PLC,把485设备与PLC通讯,然后在用wincc读取PLC的数据,这样感觉麻烦一些,而且有些项目不用PLC的话,这样再加一个PLC,就增加了项目成本

  回复 引用 举报
胖胖熋 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-05 22:50:34 6楼
 

任你博标记下,楼主标记下

  回复 引用 举报
Mr李先生 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-24 13:37:57 7楼
 

谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享

  回复 引用 举报
hellokity 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-25 14:21:11 8楼
 

感觉通过这种方式连接非常方便,谢谢楼主分享

  回复 引用 举报
新百胜赵三 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-19 12:33:57 9楼
 

果敢老街最好的点击平台新百胜131 1416 6111微信图片_20191012202723.png

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助